[공지] 영남대학교 생활관 냉난방 공급 운영 기준 N
No.6195405- 작성자 행정실
- 등록일 : 2023.05.24 16:41
- 조회수 : 3491
영남대학교 생활관 냉난방 공급 운영 기준
1. 냉방 기본 공급 운영 기준
구분 | 냉방 공급 방식 | 냉난방 설정 온도 | 비고 |
A동,B동,C동,D동,E동,F동, 향토관, 기독관동 (G.H.P, E.H.P 냉방기) | 중앙제어 / 실별 운전 | 25℃ | 여름철 적정 실내온도 25~26℃ 유지준수 |
G동, H동 (개별 에어컨) | 실별 운전 | 25℃ |
▣ 실외기 온도 기준으로 유동적인 공급시간을 유지
- 최고온도 30℃ 이상 3일 이상 지속될 때 1일 24시간 자율 공급
- 에너지 낭비를 막기 위하여 기동시간 중 2시간당 1회씩 정지신호를 발생하여 자동으로 꺼지도록 설정
(정지시간: 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 22:00)
- 외기의 온도 및 습도에 따라 냉방공급 기준이 변경될 수도 있음
2. 난방 및 급탕 공급 운영 기준(기상청 발표 기동시간 외기온도 참조)
외기온도℃ (일 최저온도 기준) | 난방 공급 시간 | 급탕 공급 시간 | 급탕온도(℃) |
아침 최저 0℃이하 (3일 이상 지속 시) | 1회: 05:00 ~ 06:00 2회: 16:00 ~ 17:00 3회: 22:50 ~ 23:50 | (오전): 06:00 ~ 11:00 (오후): 17:00 ~ 23:00 | 55℃ |
아침 최저 10℃이하 (3일 이상 지속 시) | 1회: 05:00 ~ 06:00 2회: 22:50 ~ 23:50 | (오전): 06:00 ~ 11:00 (오후): 18:00 ~ 23:00 | |
아침 최저 10℃ 초과 (3일 이상 지속 시) | 공급 중단 |
▣ E.H.P(A, B, C, D ,E ,F동), G.H.P(향토관, 기독관동) 난방공급은 아침 외기 최저온도 10℃이하가 3일 이상 지속 시 24시간 자율 공급
(기동시간 내 2시간 1회 씩 정지신호 발생, 정지시간: 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 22:00)
▣ 급격한 외부기온 변화 상황에 따라 공급시간이 확대 또는 축소될 수 있음